Rein technisch kann es durchaus auch ein defekter Schwimmerschalter sein.
Wie schon geschrieben- ich mag die Dinger nicht.
Schwimmerschalter defekt- Dauersignal- 0 oder 1 am Steuerungseingang: dauerhaft Ventil offen und heiß.
Dauerdemontage des Schwimmerschalters kann ggf. der Steuerung sagen Logisch "0": Wasser fehlt- nachfüllen!
Und schon geht es weiter....
Es kommt also darauf an, ob der Schalter bei Unterschreiten des Wasserstandes öffnet oder schließt.
Das ist der LOGO an den Eingängen wurscht und kostet im Programm nur einen dicken Kullerpunkt am ersten Eingangsblock.
Und dann kommt ggf. eine Fehlermeldung. Je nach Programmierung ggf. aufschlußreich über die Ursache. Z.B: "Dauersignal Fühler Wasserstand- Sensor hängt-Zeitlimit überschritten"
Sensor einfach abklemmen kann also ggf. nicht helfen- es sollte am Eingang für den Sensors an der LOGO zusätzlich ein Dauer- Plus angeklemmt werden. Je nach Sensor- Art NO (normaly open) oder NC (normaly closed).
Und dann denkt die Steuerung eben erst "Wasserstand erreicht- Ventil zu!
Ist aber nur spekulativ- mangels Kenntnis der verwendeten Schwimmerschalter und LOGO Programmierung.
Wenn es so ist, war...es wiedermal ein einfacher Schalter und die Kommunikation.
Vielleicht stellt ja jemand sachkundiges den Teil der Programmierung: "Wassernachfüllung über einen Sensor2 nur den Teil der Wassernachfüllung rein als .ZIP.
Vielleicht hier.
viewtopic.php?f=14&t=21321&start=220Dann kann ich ggf. dem tosa helfen- Steuerung ggf. OK und es war der Schalter.