BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 23:11 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11783
Wohnort: Echem
Joerg hat geschrieben:
Es sind also insgesamt 4 Temperaturen zur Erfassung der Übertragungsleistung und der jeweilige Volumenstrom der beiden Medien nötig, um die abgegebene Wärmemenge zu erfassen.



Nööö ! 8) :wink:

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 23:17 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 02.Feb 2006 18:07
Cash on hand:
26.864,70 Taler

Beiträge: 6397
Wohnort: Bargteheide
Klaus,
ich antworte einfach mal zu dem versotten eines Feststoffkessels, welcher mit Holz befeuert wird :wink:

Bei einer zu geringen Heizwasserrücklauftemperatur, da kann zum einem eine unzulässig starke Abkühlung an dem Wärmetauscher entstehen, er verzieht sich ungleichmäßig, führt unter Umständen zum Bruch/Undichtigkeiten des WT an dem Kessel.
Innerhalb der Rauchgaszüge, da wird keine günstige Rauchgastemperatur aufrecht gehalten, die Rauchgaszüge könnten durch auftretendes Kondensat feucht werden, Rußpartikel, welche sich im Rauchgas befinden, die bleiben an den Rauchgaszügen hängen....es versotten die Rauchgaszüge im Kessel.
Des weiteren kann auch die kompl. Rauchgastemperatur in eine ungünstige Temperatur abfallen, es könnte eine zu kalte Abgastemperatur entstehen, die wirksame Schornsteinhöhe ist dann für das Rauchgas zu hoch...der Schornstein könnte dann auch noch versotten usw.


Das ganze läuft dann unter dem Stichwort "Taupunktunterschreitung"

Gruß Hardy

_________________
Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.
Achtung, der Inhalt meiner Beiträge könnte auch satirische/ironische Bemerkungen enthalten,
Risiken und Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen.

http://www.teichtech.de

http://www.Teich-Steuerung.de


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 23:32 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11783
Wohnort: Echem
Ach ja klar...war gerade auf nem falsche Gleis...iss halt schon spät(Kesselstein) ...danke Hardy



...aber wie will man denn ohne Mischer die Kesselrücklauftemp. so hoch halten.
...wenn das Heizwasser durch die Heizkörper läuft, dann kommt es ja oft unter 30° zurück !

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 23:35 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 02.Feb 2006 18:07
Cash on hand:
26.864,70 Taler

Beiträge: 6397
Wohnort: Bargteheide
Klaus, zum Mischer, da hatte ich auch schon etwas geschrieben :wink:

Zitat:
Der Mischer, der könnte durch aus Sinn machen, wenn er unmittelbar an dem Kessel zwischen Vor/Rücklauf gesetzt werden würde.
So ist der Kessel vor einer unnötigen tiefen Auskühlung durch ein eventuell zu kalten Rücklauf geschützt.


Gruß Hardy

_________________
Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.
Achtung, der Inhalt meiner Beiträge könnte auch satirische/ironische Bemerkungen enthalten,
Risiken und Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen.

http://www.teichtech.de

http://www.Teich-Steuerung.de


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 23:41 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11783
Wohnort: Echem
koisindmeinhobby hat geschrieben:
Klaus, zum Mischer, da hatte ich auch schon etwas geschrieben :wink:

Zitat:
Der Mischer, der könnte durch aus Sinn machen, wenn er unmittelbar an dem Kessel zwischen Vor/Rücklauf gesetzt werden würde.
So ist der Kessel vor einer unnötigen tiefen Auskühlung durch ein eventuell zu kalten Rücklauf geschützt.


Gruß Hardy



Jeeep,

genau isses !

Denn ohne Mischer kommt immer mal sehr kaltes Wasser zurück.
Und dieser Mischer steht ja dann eh meisst so zw. 35° und 55° :wink:

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 20.Sep 2010 10:12 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
zippi hat geschrieben:
So kann ich einstellen 40 grad vorlauf und dabei bleibt es und wenn der Speicher 80 grad hat fährt der WT aber nur auf 40 grad vorlauf so kann ich vermeiden dass ich den Speichern denn Saft raus ziehe

Fallstein-koi hat geschrieben:
...so funktioniert das nicht...sondern das "kalte" Teichwasser wird durch den 40 Grad
warmen Wärmetauscher gepumpt... :wink:

Fallstein-koi hat geschrieben:
Der Markus schrieb das er einen Holzofen (Festbrennstoff) hat...dieser sollte immer min.80 Grad
Vorlauf (also Vollast) fahren...ok..!!!
..baut er sich nun den angesprochenen Mischer ein (40 Grad)...dann kann er seinen
Ofen bald in den Müll......usw.....weil der Ofen versotten wird..und zwar im inneren

Hallo Volki,
wir hatten wohl gestern Nacht beide nicht unseren besten Tag. :roll:
Hab mich total durcheinander bringen lassen und war auf dem völlig falschen Dampfer. :oops:

Der Mischer ist nötig, damit der kalte Rücklauf aus dem WT seinen Kessel nicht zu stark abkühlt.
Es wird nur so viel von dem kalten Wasser beigemischt, dass 40° im gesamten Rücklauf zum Holzkessel nicht unterschritten werden,
damit es zu keiner Kondensatbildung im Ofen kommt und er versottet.

Zippi sollte also diesen Mischer einbauen, damit sein Ofen nicht versottet.

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 20.Sep 2010 12:03 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Joerg hat geschrieben:
Hallo Volki,
wir hatten wohl gestern Nacht beide nicht unseren besten Tag. :roll:

Hallo Jörg,

....ich schon... :wink:

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Di 24.Jun 2025 13:18 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
BeitragVerfasst: Mo 20.Sep 2010 12:23 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
zippi hat geschrieben:
So kann ich einstellen 40 grad vorlauf und dabei bleibt es und wenn der Speicher 80 grad hat fährt der WT aber nur auf 40 grad vorlauf so kann ich vermeiden dass ich den Speichern denn Saft raus ziehe

Hallo zusammen,

...das ist das Problem ...40 grad vorlauf am WT

Hardy hat das versotten super beschrieben...und den Mischer den er zwischen Vor und Rücklauf
setzen möchte........der sollte dort längst vorhanden sein.. :idea: ...weil Markus ja mit Speicher
als Puffer arbeitet...!!!

...mal ne Frage...(Fußbodenheizung lassen wir mal außeracht)

...wieviel Wärmetauscher habt ihr in eurem Heizkreislauf....???
...und habt ihr an jedem Wärmetauscher auch so einen Dreiwegemischer...???


..hmm...eher nicht...denk ich mal... :hallo:


...also ich habe 21 Heizkörper (Wärmetauscher) und kein Mischer in meinem System...

Der Markus möchte sich jetzt zusätzlich einen "Heizkörper "(WT) einbauen......einzger Unterschied...
..der Heizkörper wird nicht durch Raumluft abgekühlt...sondern durch Teichwasser..!!!



Wenn so ein MIscher also Sinn machen soll...dann zur Rücklaufanhebung....!!!!!!
Der MIscher ist also nicht für den Vorlauf......sondern für den.....?????

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Zuletzt geändert von Fallstein-koi am Mo 20.Sep 2010 15:13, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 20.Sep 2010 12:41 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
Fallstein-koi hat geschrieben:
Wenn so ein MIscher also Sinn machen soll...dann zur Rücklaufanhebung....!!!!!!

Genau so ist es richtig. :D
Den Quatsch von gestern wegen Vorlaufmischung also schnell vergessen. :oops:

Wie die Anlage bisher verrohrt ist und der neue Anschluss dort rein soll, kann der Heizungsbauer vor Ort noch am besten beurteilen.

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 20.Sep 2010 13:38 
Offline
Anonymer User

Registriert: So 19.Sep 2010 8:30
Cash on hand:
737,08 Taler

Beiträge: 160
hallo!

dann liege ich ja mit meiner anlage, wo ich die rücklauftemperatur mit einem thermostat überwache, welches bei unterschreitung der solltemperatur den teichheizkreislauf mittels stellantrieb vom netz nimmt,richtig! :)
im extremfall kann ich ja durch den direkt vor der heizspirale als bypass verbauten kugelhahn für die dauerzirkulation den rücklauf mit dem vorlauf mischen, wie bei einem 3 wege mischer, nur halt manuell.

gruß sven, der jetzt auf den winter wartet, um die sache im wirkbetrieb zu testen!


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de