Hallo Markus,

...das Problem ist immer der Rücklauf der Heizung...deshalb würde ich dir von dem
Dreiwegemischer abraten...


...dein Holzofen sollte immer 80 Grad Vorlauftemp.(Vollast) fahren ...im Rücklauf wirst du schon so einen...
oder einen ähnlichen Dreiwegemischer haben...um deinen Puffer zu befüllen...
Benötigst du also im Haus keine Wärme mehr (Rücklauf kalt) ...schließt das Ventil (Dreiwegemischer)
...und dein Pufferspeicher wird befüllt mit der überschüssigen Wärme..!!!


Jetzt überlege selbst..was passiert...wenn in deinem Wärmetauscher eine Temperatur
von 40 Grad herscht..............???.......Rücklauf...???

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:35 
Offline
Anonymer User

Registriert: So 19.Sep 2010 8:30
Cash on hand:
737,08 Taler

Beiträge: 160
hallo!

verstehe ich das richtig, dass es sinnvoller ist, das wasser mit zb. 40 grad in den wt zu schicken, als mit 70 oder 80 grad?
ich möchte bei meiner variante mit der heizspirale lediglich die 5-6 grad halten!
wenn ich es richtig verstehe, müßte das 3 wege mischventil parallel an den heizkreislauf geschaltet werden und der mischausgang als vorlauf zum wt!???
dann die 40 grad einstellen und dann dürfte ich auch keine probleme mit meiner kleinen 11kw therme kriegen?

gruß sven!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:43 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Hallo Sven,

...es spielt nicht die Rolle...welche Temperatur der Wärmetauscher hat...!!!
...Hauptsache wärmer als das Teichwasser... :D
...Unterschied zwischen Vor und Rücklauftemp. sind entscheidend...max. 10 Grad...
denn sonst wird die Heizquelle...."versotten"..!!

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:43 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
Fallstein-koi hat geschrieben:
...das Problem ist immer der Rücklauf der Heizung...deshalb würde ich dir von dem Dreiwegemischer abraten...

Volki,
wird der Wärmeaustauscher, ohne weitere Regelung als Teichheizung verwendet, könnte es sein, die Koi haben es schön warm aber Zippi muss Holz nachlegen oder sich einen Pullover anziehen. :wink:
Solange das ganze als Frostschutz für das Teichwasser verwendet wird und der WT nicht zu viel Volumenstrom erhält, sollte sich aber kein großes Problem ergeben.
Ich kenne Zippi leider noch nicht so gut :oops: , will er es den Koi schön warm machen und hat einen entspechenden WT installiert, wird das Heizungswasser mit 10° Rücklauf seinen Puffer ordentlich abkühlen.
Ob ein Dreiwegemischer wirklich nötig ist, lässt sich bisher nur mutmaßen, da weiteren Angaben vorliegen. :wink:

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:49 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Joerg hat geschrieben:
Ich kenne Zippi leider noch nicht so gut :oops: , will er es den Koi schön warm machen und hat einen entspechenden WT installiert, wird das Heizungswasser mit 10° Rücklauf seinen Puffer ordentlich abkühlen.

Hallo Jörg,

wieso 10......40 Grad...!!!!

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 21:11 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
Fallstein-koi hat geschrieben:
wieso 10......40 Grad...!!!!

Volki,
das Teichwasser wird mit möglicherweise 4° in den WT reinkommen, erwärmt sich dann vielleicht auf 35° oder auch 70°.
Auf der Primärseite kommt das Heizungswasser mit 40° (80°) an und kühlt sich entsprechend der abgenommenen Wärmemenge ab.
Das können dann bei einem guten WT auf der Heizungsseite auch 10° sein, der Rücklauf wird in seiner Heizungsanlage entsprechend reinkommen.
Je nach dem was die gewünschte Temperatur im Teich ist, kann er dann schnell nachlegen oder frieren.

Das alles sind aber rein theoretische Überlegungen und hängen von dem ab, was wirklich an Wärme in seinem WT übertragen werden kann oder was an Volumenstrom auch zur Verfügung steht.
Eigentlich keine Hexerei und nicht viel mehr als Dreisatz. :roll:
Wird eine kleine Pumpe im Primärkreis eingesetzt, kommt nur wenig Wasser mit 10° zurück, was keine große Rolle spielt.
Ist der Volumenstrom an der Sekundärseite, dem Teich groß, wird sich nie eine Temperatur in der Nähe des Vorlaufs (40/80) einstellen. :wink:

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 21:23 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Hallo Jörg,


....machs doch nicht zu kompliziert....

Der Markus schrieb das er einen Holzofen (Festbrennstoff) hat...dieser sollte immer min.80 Grad
Vorlauf (also Vollast) fahren...ok..!!!

..baut er sich nun den angesprochenen Mischer ein (40 Grad)...dann kann er seinen
Ofen bald in den Müll......usw.....weil der Ofen versotten wird..und zwar im
inneren ........... :pillepalle:

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Mo 23.Jun 2025 14:32 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 21:28 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Do 20.Apr 2006 11:32
Cash on hand:
197,23 Taler

Beiträge: 12730
Den Mischer würde ich auch vergessen. ;-)

Gruß,
Frank

_________________
Koifutter pondware Pure


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 21:30 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Danke Frank.... :wink:

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 21:34 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Do 20.Apr 2006 11:32
Cash on hand:
197,23 Taler

Beiträge: 12730
Es gibt ein ELV Thermometer mit 230V Schaltausgang. Mit diesem kannst du abhängig von der Teich-Temperatur die WT-Umwälzungspumpe an oder aus schalten. Als Stellglied würde ich ein Ventil für Fußbodenheizungen verwenden.

Wenn es etwas komfortabler sein soll, kann ich Dir auch einen Schaltkasten mit SPS dafür bauen. :mrgreen:

Gruß,
Frank

_________________
Koifutter pondware Pure


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de