Stör17033 hat geschrieben:
Pfiffikus,
leider konntest du nicht richtig helfen.
Job Heizung An, Rang 10, soll bei mir als "Frostwächter" arbeiten und meine Rävisionsschächte vor den Schiebern vom Einfrieren schützen (kleine 5 Watt Aquariumheitzer).
Er soll einfach bei der Unterschreitung des Wertes 2.8 Grad anspringen und dann wieder bei 3.1 Grad ausgehen.( Job 11)
Jetzt verstehe ich nicht das im Protokoll soviele Einschaltbefehle protokolliert werden.
Bei den Job 15 und 16 passiert das nicht!!
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
schau mal bitte auf die Seiten 2 und 3, dort hatte ich mich seiner Zeit mal mit den verschiedenen Möglichkeiten der Steuerung über JOB´s auseinandergesetzt.
Einige Sachen waren, leicht nach zu vollziehen, anderer waren eben verdrehte Wellt!
Ich weis aber nicht ob nach dieser Diskussion seiner Zeit Gunter noch etwas daran geändert hat.
Das ganze lief damals wie eine Zeit-Schalt-Uhr ab und nicht, wie mir plausibel als Steuerung.
z.b. kann ich als Anwender nicht im Voraus wissen wann eine Pumpe z.B trocken Läuft oder eine Heizung bzw. Wärmetauscher keinen Durchfluss mehr hat.
Das sollte dann natürlich im 1 bis 10sec. Bereich gehandelt werden!
Ich wiederhole auch bei jedem Zyklus der Steuerung alle Schaltbefehle, besser ist es und wird auch so in der Industrie gemacht, nur dort läuft es im mindestens im ms. Bereiche ab.
Des weiteren lese ich bei jedem Steuerungs-Zyklus die mir wichtigen Sensoren neuein, z.B. nicht die Teich Temp aber die Heizung´s Temp..
Jeder Steuerungs-Zyklus wird auch bei mir Protokolliert, aber im Arbeitsspeicher und dort Stündlich auf Größe überprüft und evtl. dann gelöscht.
So kann ich evtl. Ungereimtheit nachvollziehen.
Hier mal ein Protokoll-Auszug von zwei Steuerungs-Zyklen meiner 1Wire Relaiskarte:
"24/01 12:26:06 ______________________ Betriebsart : Automatik ________dann weiter______________"
Ende des Steuerungs-Zyklus 2 "24/01 12:25:54 Betriebsart : Automatik ; Teich1Temp: 8.0 ist größer > AussenTempDach: 0.8 und Teich1Temp: 8.0 kleiner < Teich1Temp_soll: 27 und O2_Sae_soll: (60 + 1.5) ist kleiner < O2_Sae: 76.4 dann Relais R7 Aus"
"24/01 12:25:54 __________Steuerung steht auf____________ Einzelbetrieb : Ein_zeit für R6 ____ Einschaltzeit 2 Minuten 28 sec. ist grösser 120.0 sec. UND Sauerstoff_soll: (7.5 + 0.2) ist kleiner < Sauerstoff: 8.89 UND TeichPH: 7.45 ist größer > TeichPH_soll: 6 ______dann Relais R6 Aus"
"24/01 12:25:53 Betriebsart : Automatik ; Teich1Temp: 8.0 ist größer > AussenTempDach: 0.8 und Teich1Temp: 8.0 < Teich1Temp_soll: 27 dann Relais R5 Aus"
"24/01 12:25:52 Betriebsart : Automatik Heizung3Temp: (4.6 + 0.15) ist kleiner < Heizung3_soll: 30 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.4 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 dann Relais R4 Ein"
"24/01 12:25:51 Betriebsart : Automatik (Heizung4Temp: (11.6 + 0.15) ist kleiner < Heizung4_soll: 30 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung4Templ: (11.6 + 1.5) und (Heizung2Temp: (15.4 + 0.15) ist kleiner < Heizung2_soll: 32 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.4 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung2Templ: (15.4 + 1.5) dann Relais R3 Ein"
"24/01 12:25:50 Betriebsart : Automatik Heizung1Temp: (13.8 + 0.15) ist kleiner < Heizung1_soll: 31 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.4 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung1Templ: (13.8 + 1.5) dann Relais R2 Ein"
"24/01 12:25:49 Betriebsart : Automatik ; dann Relais R1 Ein"
"24/01 12:25:49 ______________________ Betriebsart : Automatik ________dann weiter______________"
"24/01 12:25:37 Betriebsart : Automatik ; Teich1Temp: 8.0 ist größer > AussenTempDach: 0.8 und Teich1Temp: 8.0 kleiner < Teich1Temp_soll: 27 und O2_Sae_soll: (60 + 1.5) ist kleiner < O2_Sae: 75.7 dann Relais R7 Aus"
"24/01 12:25:36 __________Steuerung steht auf____________ Einzelbetrieb : Ein_zeit für R6 ____ Einschaltzeit 2 Minuten 17 sec. ist grösser 120.0 sec. UND Sauerstoff_soll: (7.5 + 0.2) ist kleiner < Sauerstoff: 8.81 UND TeichPH: 7.45 ist größer > TeichPH_soll: 6 ______dann Relais R6 Aus"
"24/01 12:25:35 Betriebsart : Automatik ; Teich1Temp: 8.0 ist größer > AussenTempDach: 0.8 und Teich1Temp: 8.0 < Teich1Temp_soll: 27 dann Relais R5 Aus"
"24/01 12:25:35 Betriebsart : Automatik Heizung3Temp: (4.6 + 0.15) ist kleiner < Heizung3_soll: 30 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.3 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 dann Relais R4 Ein"
"24/01 12:25:34 Betriebsart : Automatik (Heizung4Temp: (11.3 + 0.15) ist kleiner < Heizung4_soll: 30 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung4Templ: (11.3 + 1.5) und (Heizung2Temp: (15.7 + 0.15) ist kleiner < Heizung2_soll: 32 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.3 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung2Templ: (15.7 + 1.5) dann Relais R3 Ein"
"24/01 12:25:32 Betriebsart : Automatik Heizung1Temp: (14.2 + 0.15) ist kleiner < Heizung1_soll: 31 und Teich1Temp: (8.0 + 0.15) ist kleiner < Filter1Einl_soll: 24.6 und Filter1Temp: (9.3 + 0.15) ist kleiner < Filter1Ausl_soll: 26.8 und Heizungstab_max: 33 ist größer > Heizung1Templ: (14.2 + 1.5) dann Relais R2 Ein"
"24/01 12:25:31 Betriebsart : Automatik ; dann Relais R1 Ein"
"24/01 12:25:31 ______________________ Betriebsart : Automatik ________dann weiter______________"
ANFANG des Steuerungs-Zyklus 1 "24/01 12:25:21 Betriebsart : Automatik ; Teich1Temp: 8.0 ist größer > AussenTempDach: 0.8 und Teich1Temp: 8.0 kleiner < Teich1Temp_soll: 27 und O2_Sae_soll: (60 + 1.5) ist kleiner < O2_Sae: 75.7 dann Relais R7 Aus"