 Betreff des Beitrags: Meine Mess- Steuer- und Regelanlage
BeitragVerfasst: Fr 31.Mär 2006 21:48 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Mo 14.Nov 2005 14:54
Cash on hand:
5.663,73 Taler

Beiträge: 789
Wohnort: Achim (bei Bremen)
Meine Mess- Steuer- und Regelanlage

Hallo
Ich möchte euch heute meine Teichüberwachung vorstellen.

Bild

Das Herz der Anlage ist ein IKS Aquastar. Da dieser für den Einsatz in der Aquaristik im Innenbereich ausgelegt ist, musste 2001 hier eine Lösung selber erarbeitet werden. Ziel war es die volle Funktionalität des Computers zu erhalten und dieses auf kleinstem Raum zu realisieren. Hierfür kam ein kleiner Rittalschrank aus VA zum Einsatz, welcher wasserdicht verschlossen werden kann.
Er hat Regen, einen Strahl vom Hochdruckreiniger und alle Wetteränderungen ohne Schwierigkeiten trocken überstanden.

Der Aquaristikcomputer iks aquastar ist ein modernes, modular aufgebautes System, welches keine Wünsche bei der automatischen Überwachung und Regelung aller wesentlichen Wasser- und Beleuchtungswerte für Süss- und Seewasseraquarien offen lässt. Dabei kann individuell ein System zusammengestellt werden, dass den persönlichen Anforderungen entspricht. Egal, ob in einer Grundausstattung Beleuchtung, Temperatur und pH-Wert überwacht und gesteuert werden oder alle denkbaren Zusatzfunktionen automatisiert werden sollen, der iks aquastar ermöglicht es. Neben umfangreichen Zeitsteuerfunktionen stehen Messmodule für pH-Wert, Redoxpotential, Temperatur, Leitfähigkeit, Pegel (Füllstand), Sauerstoff und Luftdruck zur Verfügung. Weitere Module sind in Planung. Bis zu acht dieser Module können an das System in beliebiger Kombination angeschlossen werden. Es ist daher z.B. möglich den pH-Wert mehrfach zu messen (z.B. in einem Kalkreaktor und im Aquarium) oder sogar mehrere Becken unabhängig voneinander zu steuern.
Bild

Der IKS Aquastar hat eine RS 232 Schnittstelle für den Anschluss eines Computers. Über diesen Anschluss erfolgt die Datenübergabe zum Auslesen der Messdaten und programmieren des IKS Aquastar.
Bild

Die Datensignale werden über einen LineDriver der Firma W&T zur Schnittstelle des Empfangscomputers geschickt. Der LineDriver verstärkt das Signal so, dass Strecken von über 1200 m überbrückt werden. Weiterhin ist er ein Sicherheitsmodul um Überspannungen von bis zu 4000V abzuhalten. Dieses ist wichtig, falls ein Blitz in der Umgebung in das Erdreich einschlägt. Diese hätten die sofortige Zerstörung von beiden Computern zur folge.
Bild

Die Steuerung sollte so klein wie möglich gehalten werden, dabei aber das Maximum an Steuermöglichkeiten vom IKS Aquastar behalten. Mögliche Neuerungen des IKS Aquastar sollten nicht verbaut werden.
Die Komponenten:
1. Line Driver
2. Netzgerät
3. Relaisansteuerung
4. Steckplätze der 8 Messmodule vom IKS
5. Relais mit einer Schaltleistung von 8 Ampere
6. Relais mit einer Schaltleistung von 2 Ampere
7. Abgangsklemmleiste der Relais
Bild

Die 8 Messmodulsteckplätze, welche vom IKS Aquastar aus Platzgründen herausgeführt wurden.
Bild

Das Netzgerät liefert ausschließlich die Versorgung des IKS Aquastar.
Bild

Ausgang der 3 von 4 möglichen Kanäle zur Relaisansteuerung
Bild

Die Relaisansteuerung (hinter den Messmodulsteckplätzen zu sehen) beinhaltet ein Netzgerät für die Stromversorgung der Relais, des LineDrivers und für die Umsetzung der 3 von 4 möglichen Kanäle mit je 4 Ausgangssignale des IKS Aquastars zum ansteuern der Relais.
Beide Netzgeräte sind im Primärstromkreis (220 V) und im Sekundärstromkreis mit Feinsicherungen abgesichert. Eine Leuchtdiode signalisiert die Funktionalität des Gerätes.
Bild


Bild
Oben im Bild sieht man die Relais. Ich arbeite mit zwei verschiedenen Typen.
Die ersten 6 Relais haben eine Schaltleistung von 4 Ampere pro Arbeitskontakt. Ich habe beide Arbeitskontakte parallel geschaltet, um so die Schaltleistung auf 8 Ampere zu verdoppeln. Da die Relais Schließer- und Öffnerkontakt haben, besteht die Möglichkeit, Verbraucher ein- oder auszuschalten oder zwischen zwei Verbrauchern zu wechseln. Im Bild leider nicht zu sehen, pro Relais eine rote Leuchtdiode, welche den Schaltzustand der Relais anzeigt.
Die nächsten 6 Relais sind elektronische Relais mit einer Schaltleistung von 2 Ampere pro Arbeitskontakt. Diese Relais besitzen nur einen Arbeitskontakt und können nur einen Verbraucher ein- und ausschalten. Auch diese Relais haben eine Leuchtdiode, welche den Schaltzustand des Relais anzeigt. Hier ist zu sehen das Relais Nr. 9, 11 und 12 geschaltet haben und somit der ihnen angeschlossene Verbraucher eingeschaltet ist.
Alle Relais sind vorverdrahtet und auf die grauen Schaltschrankklemmen herausgeführt, so das ein schnelles anschließen der Verbraucher gewährleistet ist.
Die gesamte Anlage ist nach den Richtlinien der VDE0100 aufgebaut, sodass es nicht zu Stromunfällen kommen kann. Die Einspeisung sämtlicher elektrischen Verbraucher am Teich laufen über einen eigenen Fehlerschutzstromschalter mit einer Sensibilität von 30 mA!
Nachbauten sollten nur von einem Elektriker erfolgen und in Betrieb genommen werden, da Strom in Verbindung mit Wasser eine tödliche Sache sein kann.:!:

Als Nächstes stelle ich die Aufbereitung der Teichdaten vor. Hier ein kleiner Vorgeschmack
Bild

Marc


Zuletzt geändert von Marc am Sa 01.Apr 2006 10:32, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 31.Mär 2006 21:53 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 29.Dez 2005 17:12
Cash on hand:
84,21 Taler

Beiträge: 2629
Wohnort: Regensburg
Hallo
Wow, Beachtlich.
Darf man fragen was im Groben diese Anschaffung kostet?
Gruß Franco


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 31.Mär 2006 21:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Benutzeravatar

Registriert: So 13.Nov 2005 21:58
Cash on hand:
4.554,84 Taler

Beiträge: 5192
Wohnort: Ritterhude bei Bremen
Hallo Marc,
das hast du prima beschrieben :D .
Das gehört auf jeden Fall rüber in "Unser Bestes" kopiert.
Gruß Lothar

( Der außer bei Matuta, in keinem anderen Forum sowas über IKS in der Praxis gesehen hat )


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 31.Mär 2006 21:59 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Mo 14.Nov 2005 14:54
Cash on hand:
5.663,73 Taler

Beiträge: 789
Wohnort: Achim (bei Bremen)
Die reinen Materialkosten ohne den IKS mit Zubehör liegen bei ca. 500-700 Euro, wenn man alles kaufen muss. Die Relais habe ich gehabt, den LineDriver von W&T habe ich super günstig bei E-Bay geschossen und das VA Gehäuse habe ich jemanden abgeschnackt.


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 01.Apr 2006 6:37 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: So 05.Feb 2006 14:43
Cash on hand:
43,47 Taler

Beiträge: 139
Wohnort: Herne
Hallo Marc,
deine Homepage kenne ich schon sehr gut und war auch bestimmt der Auslöser für meine IKS. Wie ich gesehen habe läuft deine Webcam schon wieder und ich freu mich schon auf weitere Bilder von deiner Teichvergrößerung.
Ab wann stellst du deine Meßwerte ( Matuta ) wieder online?

Gruß Uwe


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 01.Apr 2006 8:41 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Mi 07.Dez 2005 18:48
Cash on hand:
1.770,16 Taler

Beiträge: 1083
Wohnort: Kreuzau
wow ich bin beeindruckt!! :shock:
sowas habe ich noch nirgendwo gesehen! :shock:

Siggi


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 01.Apr 2006 16:25 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Fr 18.Nov 2005 19:10
Cash on hand:
32,27 Taler

Beiträge: 296
Wohnort: NRW
HI
DAS IST MIR zu viel TECHNIK. WENN JETZT NOCH EINER SAGT ICH BRAUCHE EINEN SENDER UM ÜBER SATELLIT ZUSEHEN IN WELCHER TIEFE DIE KOI ÜBER WINTERN,IN WELCHER RICHTUNG SIE SCHWIMMEN,DANKE :?
M.F.G.
MARKUS


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Sa 27.Apr 2024 11:05 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 01.Apr 2006 16:53 
Offline
Anonymer User

Registriert: Di 24.Jan 2006 21:37
Cash on hand:
891,11 Taler

Beiträge: 353
Hallo,

sind eigentlich nur wir Europäer so technophil oder haben die Japaner ähnliches Equipment im Einsatz??

Gruß
bärnd


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: IKS
BeitragVerfasst: Di 30.Mai 2006 15:21 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Mo 27.Mär 2006 6:39
Cash on hand:
1.061,22 Taler

Beiträge: 369
Wohnort: Gochsheim
Hi Marc,

erstmal vorweg. Ich bin ne Elektronikerniete :lol: :lol:

Ich hoff, wenn ich genügent Infos und die Teile bereits daheim hab, dass ein Bekannter sich erbarmt und mit das Ding dann zusammenbastelt. :lol: :lol: :lol:

- wie groß ist dein Schaltkasten?

- geht das mit jedem Line Driver, z.B. einem IC-150 von LINDY oder ATON

- brauch ich bei 50 Meter Kabel unbedingt einen Line Driver?

- wie ist die Bezeichnung der SchaltRelais?.

- Warum verwendest du andere Netzteile Bezeichnung?

- könnte ein externes Display in 25 Meter Entfernung in der Garage angebracht werden oder bräuchte ich da noch einen Line Driver

- Was und wie hast du über die Relais alles geschalten?


Wär echt super, wenn du mir die Fragen beantworten könntest.
:roll:

Vielleicht könnte man das in unser bestes auch noch Ergänzen, was und wie du alles mit der IKS steuerst.

Gruß

Oliver


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 31.Mai 2006 7:51 
Offline
Anonymer User

Registriert: Do 13.Apr 2006 16:02
Cash on hand:
95,95 Taler

Beiträge: 94
Wohnort: Greifswald
hallo,
saubere arbeit! ich bin begeistert. warte auf die fortsetzung.
gruss michael


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de