 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 13.Sep 2006 7:55 
Offline
Redakteur
Redakteur
Benutzeravatar

Registriert: Sa 28.Jan 2006 14:10
Cash on hand:
154,55 Taler

Beiträge: 5841
Wohnort: Kanton Fribourg Schweiz
Hallo,

ich habe glaube ich gelesen, das einige WT´er von Alfa-Laval benutzen. Wäre dieser in 30/35 KW für meine Zwecke ausreichend?

http://cgi.ebay.de/Waermetauscher-Alfa- ... dZViewItem

Wie beschrieben wird mein Teich ca. 25cbm haben. 3/5 liegen unter einem Gewächshaus mit 16mm Breitkammerplexiplatten. Der außerhalb liegende Teil wird ebenfalls mit Hohlkammerplatten abgedeckt.

Da ich ca. 60cm über Bodenniveau aufmauern lassen, wie sollte der Teich dann gedämmt sein?

_________________
Mit freundlichem Flossenschlag

KoiFanatic66
A. Lincoln: "BESSER SCHWEIGEN UND ALS MÖGLICHER IDIOT GELTEN, ALS SPRECHEN UND ALLE ZWEIFEL ZU BESEITIGEN."

Hauptteich Bj 2006; Teichvolumen 25m3; Tiefe: 210cm; 2x BA 1x Skimmer
Filter I: Genesis Eco 750G mit Pond Eco Plus 20000 + Aquamax Eco 16000
Hälterung: 4000l PE-Becken freistehend
Filter : Genesis Evo 3/500 G +Eco 8500

Mein Teich
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=1650
Mein Japangarten
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=4494


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 8:18 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: Do 24.Aug 2006 9:44
Cash on hand:
31,05 Taler

Beiträge: 184
Wohnort: Brandenburg nähe Berlin
moin moin,
sorry das ich diesen fred hier wieder nach oben schiebe, hätte da aber noch eine kleine frage zum thema.
ist eigentlich bei euren heizsystemen permanent wasser im kreislauf oder nur dann wenn die pumpe läuft und somit wasser aus dem filter zum tauscher fördert?
ich frage deshalb, weil ja irgendwie der zu und ablauf vom heizkreislauf nach draußen geführt werden muß (jedenfalls bei uns), somit also die schützende dämmung des hauses verläßt (bei wasser in der leitung sehe ich da ein kleines problem). bei uns wären das gut und gerne ca 100 cm die ich irgendwie dämmen müßte, rückblickend auf den letzten winter habe ich allerdings noch keine richtige vorstellung davon wie man eine wasserleitung bei etlichen tagen mit bis zu minus 20 grad isoliert, oder sollte man da eventuell mit einem heizkabel arbeiten?
hoffe das ich jetzt nicht zu wirr beschrieben und ihr wisst was ich meine.


gruß
axel

_________________
......Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.......


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 8:56 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Do 20.Apr 2006 11:32
Cash on hand:
197,23 Taler

Beiträge: 12727
axel--s hat geschrieben:
moin moin,
sorry das ich diesen fred hier wieder nach oben schiebe, hätte da aber noch eine kleine frage zum thema.
ist eigentlich bei euren heizsystemen permanent wasser im kreislauf oder nur dann wenn die pumpe läuft und somit wasser aus dem filter zum tauscher fördert?
ich frage deshalb, weil ja irgendwie der zu und ablauf vom heizkreislauf nach draußen geführt werden muß (jedenfalls bei uns), somit also die schützende dämmung des hauses verläßt (bei wasser in der leitung sehe ich da ein kleines problem). bei uns wären das gut und gerne ca 100 cm die ich irgendwie dämmen müßte, rückblickend auf den letzten winter habe ich allerdings noch keine richtige vorstellung davon wie man eine wasserleitung bei etlichen tagen mit bis zu minus 20 grad isoliert, oder sollte man da eventuell mit einem heizkabel arbeiten?
hoffe das ich jetzt nicht zu wirr beschrieben und ihr wisst was ich meine.


gruß
axel


Hallo Axel,

die beiden Rohre zum Teich würde ich dämmen und in frostsicherer Tiefe verlegen. Heizkabel halte ich für zu teuer im Unterhalt und zudem überflüssig.

Gruss,
Frank


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 9:18 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Fr 27.Jan 2006 19:25
Cash on hand:
188,79 Taler

Beiträge: 6559
Wohnort: karlsruhe -rastatt
hallo axel,

wenn es möglich ist den WT höher setzen als teichniveau - die leitungen zum teich leicht fallen dann sollte sich die leitung theoretisch entleeren.

ABER wenn du die leitungen nicht dämmst verlierst du viel heizenergie auf dem weg zum teich im betrieb.

_________________
gruß jürgen
--------------------------------------------------------------------------------------


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 9:37 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: Do 24.Aug 2006 9:44
Cash on hand:
31,05 Taler

Beiträge: 184
Wohnort: Brandenburg nähe Berlin
hallo,
also ich werde die hin und rückleitung soweit wie möglich im haus verlegen, allerdings komme ich wie gesagt nicht um diesen einen meter herum den ich brauche um von der häuserwand zum filter zu kommen (ist auch nur oberirdisch möglich). nur wie dämmt man das ganze so, das es auch wirklich bis minus 20 grad und mehr frostsicher ist, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen das diese rohrdämmung wie ich sie in den bauhäusern immer sehe da ausreichen.
die andere alternative ist die von jürgen beschriebene, einfach rohr etwas anschrägen so das es nach abschalten der pumpe leer läuft, somit ist also kein wasser mehr da welches im rohr einfrieren könnte, deshalb meine frage, macht das jemand von euch so, oder ist der kreislauf immer gefüllt?
das man das ganze bei dieser version auch dämmen sollte ist mir klar, nur hätte ich dabei wesentlich weniger panik und der wärmeverlust sollte bei dieser doch recht geringen länge des ablaufes eigentlich nicht so groß sein.
gruß
axel

_________________
......Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.......


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 10:11 
Offline
Redakteur
Redakteur
Benutzeravatar

Registriert: Sa 28.Jan 2006 14:10
Cash on hand:
154,55 Taler

Beiträge: 5841
Wohnort: Kanton Fribourg Schweiz
Hi,

auch bei meinem aktuellen teichbau komme ich nicht darum herum, die Leitungen zum und vom WT sowie die Frischwasserleitung ca. 5m oberirdisch zu verlegen.

Die Leitungen kommen in zwei 110mm o. 125mm KG-Rohre und werden vorher mit PE-Schaumfolie isoliert. Zur Frostsicherheit kommt dies hier mit ins Rohr:

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1

Ich halte den Stromaufwand für überschaubar.

_________________
Mit freundlichem Flossenschlag

KoiFanatic66
A. Lincoln: "BESSER SCHWEIGEN UND ALS MÖGLICHER IDIOT GELTEN, ALS SPRECHEN UND ALLE ZWEIFEL ZU BESEITIGEN."

Hauptteich Bj 2006; Teichvolumen 25m3; Tiefe: 210cm; 2x BA 1x Skimmer
Filter I: Genesis Eco 750G mit Pond Eco Plus 20000 + Aquamax Eco 16000
Hälterung: 4000l PE-Becken freistehend
Filter : Genesis Evo 3/500 G +Eco 8500

Mein Teich
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=1650
Mein Japangarten
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=4494


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 10:22 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: Do 24.Aug 2006 9:44
Cash on hand:
31,05 Taler

Beiträge: 184
Wohnort: Brandenburg nähe Berlin
hey andreas,
hehehe, die idee hatte ich auch schon, allerdings finde ich in deinem speziellen beispiel 160watt zusatzverbrauch ganz schön heftig, es muß doch irgendwas anderes geben was ohne zusätzliche laufende kosten funktioniert....grübl....
irgendwie ist es echt frustrierend wen man "nur" ein schreibtischtäter ist und keine ahnung von solchen sachen hat....gruml....


gruß
axel

_________________
......Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.......


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: So 28.Apr 2024 18:56 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 12:00 
Offline
Redakteur
Redakteur
Benutzeravatar

Registriert: Sa 28.Jan 2006 14:10
Cash on hand:
154,55 Taler

Beiträge: 5841
Wohnort: Kanton Fribourg Schweiz
Hi Axel,

für das 6m-Kabel, das ich brauche sind es nur 60W!

Ansonsten dürfte es etwas dauern, bis es im isolierten Rohr 0° C. sind. Dies erfasse ich mit einem Fühler und steuere damit die Heizintervalle.

Ich gehe jedenfalls diesen Weg, da mir die Buddelei zu aufwändig wäre.

_________________
Mit freundlichem Flossenschlag

KoiFanatic66
A. Lincoln: "BESSER SCHWEIGEN UND ALS MÖGLICHER IDIOT GELTEN, ALS SPRECHEN UND ALLE ZWEIFEL ZU BESEITIGEN."

Hauptteich Bj 2006; Teichvolumen 25m3; Tiefe: 210cm; 2x BA 1x Skimmer
Filter I: Genesis Eco 750G mit Pond Eco Plus 20000 + Aquamax Eco 16000
Hälterung: 4000l PE-Becken freistehend
Filter : Genesis Evo 3/500 G +Eco 8500

Mein Teich
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=1650
Mein Japangarten
http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... php?t=4494


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 12:07 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: Do 24.Aug 2006 9:44
Cash on hand:
31,05 Taler

Beiträge: 184
Wohnort: Brandenburg nähe Berlin
hey andreas,
ok, kann ich verstehen, buddeln macht ja nu auch nicht sooo viel spass, ich sehe nur den letzten winder noch vor meinem geistigen auge... :evil:
na mal sehen, ich brauch ja nur etwa einen meter zu überbrücken, eventuell reichen da ja dann ein 15 bis 20 watt heizkabel aus, sicher ist sicher.


gruß
axel

_________________
......Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.......


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 18.Sep 2006 15:48 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Fr 27.Jan 2006 19:25
Cash on hand:
188,79 Taler

Beiträge: 6559
Wohnort: karlsruhe -rastatt
hallo axel,

hier noch eine aufwändige alternative,

führe die leitung in PE rohr aus - und dann normal isolieren (so baumarktzeugs mit folienmantel wegen der verwitterung)

sollte es wirklich gefrieren in der leitung, kann das PE rohr ab, ohne schaden zu nehmen.
außenfrostwächter geht auf deine pumpensteuerung und lässt sie bei frost ab XXXX gedrosselt laufen - heizung kann dabei per steuerung deaktiviert werden. ........... aber das ist dann eine technische spielerei - braucht weniger strom als die begleitheizung ist aber intensiver bei der installation.

abfallende leitung finde ich noch als die beste variante!

_________________
gruß jürgen
--------------------------------------------------------------------------------------


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de