Joerg hat geschrieben:
Die Pumpen, möglicherweise ungeregellte, ständig durchlaufen zu lassen, ist vom Aspekt des Energieverbrauchs nicht unbedingt erstebenswert. :hammer3:



Jörg,
zu den Pumpen:
die Heizwasserpumpe, die läuft ja teoretisch immer, je nach Gegebenheiten, braucht da ja auch keine zusätzliche installiert werden.
Teichwasserpumpe, da einfach eine kleinere zusätzliche installieren, da wird von Markus sicherlich keine große Linn durchgepresst, es sei, er hat auch einen entsprechende großzügig bemessene DN in seinem Sekundärkreislauf des WT.

Gruß Hardy

_________________
Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.
Achtung, der Inhalt meiner Beiträge könnte auch satirische/ironische Bemerkungen enthalten,
Risiken und Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen.

http://www.teichtech.de

http://www.Teich-Steuerung.de


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 9:03 
Offline
Anonymer User

Registriert: So 19.Sep 2010 8:30
Cash on hand:
737,08 Taler

Beiträge: 160
hallo!

ich heiße sven, wohne in berlin, habe einen 30m3 teich mit 12 koi zwischen 40 und 70 cm und filtere mit trommelfilter, helix bewegt, 2 mal 30watt freistrahl uvc und statischen mischer für 300mg ozon.
bisher habe ich hier nur mitgelesen und bin sonst bei koi.de unterwegs!
habe mich aber gerade neu hier angemeldet, weil ich das gleich thema bei mir zuhause durchspiele!
ich habe mich allerdings für eine heizspirale entschieden, welche in dem 200er steigrohr zwischen dem trommelfilter und der helixkammer untergebracht ist.
in diesem rohr hängen auch die 2 freistrahl uvc.
ich bin auf anraten mit dem vor und rücklauf parallel vom heizkreislauf in die heizspirale gegangen und habe direkt vor der spirale mittels eine kugelhahns einen bypass gelegt, der eine ständige zirkulation des heizwassers realisiert, damit ein einfrieren vermieden wird.
am eingang der spirale habe ich das heizkörperthermostat von heimeier mit fernfühler verbaut, der in der helixtonne hängt. eingestellt auf frostschutzstufe, da ich nur die 6 grad halten will!
da meine heizung in meinem reihenhaus nur eine 11kw junkers mini therme ist, welche an der leistungsgrenze läuft, habe ich den rücklauf des teichheizkreislaufs nur wenig geöffnet, um ein zu starkes abkühlen der rücklauftemperatur zu verhindern und nicht volle pulle durch den wärmetauscher zu gehen!
sollte der rücklauf doch unter 50 grad gehen, weil im haus gerade viel wärme benötigt wird und der teich dann zuviel für die therme ist, habe ich am rücklauf vor der therme ein rohranlegethermostat angebracht(stellung 50 grad!), welches bei unterschreitung über einen thermischen stellantrieb für fußbodenheizungen den rücklauf hinter der heizspirale schließt und somit bis zum erreichen einer höheren gesammtrücklauftemperatur den teichheizkreislauf vom netzt nimmt!
ich denke es ist so eine recht einfache und kostengünstige teichbeheizung realisiert worden.
jetzt heißt es abwarten, ob es so funktioniert, wie gedacht!
falls jemand noch anregungen hat, nur her damit!

ich werde den beitrag jetzt mal weiter verfolgen und wenn gewünscht auch einen neuen tread eröffnen, wenn es den treaderöffner stört, dass ich hier dazwischen geplappert habe!

sorry!!!

gruß sven!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 10:11 

Cash on hand: Locked
Hallo Sven

Erst mal herzlich willkommen im Forum schön das du dich hier gleich so einbringst

Ne mich stört das Überhaupt nicht denn so kommt alles zusammen was zu dem Thema wichtig ist

Mein Heizungsbauer hat mir Angeraden ein drei Wege Mischer zu verbauen um die Auskühlung vom der Hausheizung zu vermeiden

Das sehe ich aber wieder anderes da wir eine 30Kw Holzheizung mit 1000 l Speicher und 500 l Puffer haben sehe ich da keinen Bedenken um den WT normal laufen zu lassen

Jetzt zu deinen Fernfühler
Ist der Fühler auch wasserdicht oder wird der mit der Zeit Kaput gehen

Mir ist heute Nacht noch was dazu eingefallen es Gibt für die Heizung ja Außen Fühler die die Temperatur messen weiß jemand ob die auch wasserdicht sind

Die sind Kostengünstig und ich kann sie an einen Normale Steuerung von Buderus anschließen wo ich dann auch die Temperatur ablesen kann


Nach oben
  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 10:30 
Offline
Anonymer User

Registriert: So 19.Sep 2010 8:30
Cash on hand:
737,08 Taler

Beiträge: 160
hallo!


danke markes, dass ich hier weiter schreiben darf! :)
ob der fühler im wasser beständig bleibt, kann ich noch nicht sagen, da er erst seit 3 tagen drin ist!
das mit dem 3 wegeventil kenne ich nicht!
klingt interessant, nur wie funktioniert so ein teil?

gruß sven!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 17:03 

Cash on hand: Locked
Hi Jungs

Also mein Heizungsbauer meinte so einen Mischer

http://cgi.ebay.de/3-Drei-Wege-Mischer- ... 255ceaa319

So kann ich einstellen 40 grad vorlauf und dabei bleibt es und wenn der Speicher 80 grad hat fährt der WT aber nur auf 40 grad vorlauf so kann ich vermeiden dass ich den Speichern denn Saft raus ziehe


Nach oben
  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 17:29 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11783
Wohnort: Echem
koisindmeinhobby hat geschrieben:
Hallo Jörg,

Joerg hat geschrieben:
Heizungswasser mit 90° volle Kanne durchlaufen zu lassen bringt das Wasser schnell zu sieden. :D



bei der von mir genannten Lösung, da kann das Teichwasser nicht kochen, da das Thermostatventil bei ca. 27°C schließt :wink:

Teichwasserpumpe läuft ständig durch, so ist der Teichwasserkreislauf frostgeschützt, der Wärmetauscher folgedessen auch :wink:

Der Heizwassertermostatfühlerkopf, der ist auch inkl. Frostschutz, öffnen in der Regel so bei 5-6 °C, welches ja bei meiner Konstellation auch als min. an Teichwassertemperatur gedacht ist, sein sollte :wink:
Also Heizwasser läuft dann auch fast ständig durch den WT.

Gruß Hardy



Jau so wirds was,

aber man braucht dafür eigentlich kein einziges Themometer ! :wink:

....ausser mal zum Schauen ob die Fischies frieren :wink:

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 19:31 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
zippi hat geschrieben:
Also mein Heizungsbauer meinte so einen Mischer
So kann ich einstellen 40 grad vorlauf und dabei bleibt es und wenn der Speicher 80 grad hat fährt der WT aber nur auf 40 grad vorlauf so kann ich vermeiden dass ich den Speichern denn Saft raus ziehe

Zippi,
so ein Mischer hat Vorteile, da das Wasser nicht mit den 80° durch deine ziemlich lange Leitung muss und entsprechende Wärmeverluste verursacht. :D
Wird nur am Thermostatventil eine Solltemperatur vorgegeben, läuft so wenig Wasser durch die Leitung, damit diese gerade erreicht wird.
Das Volumen, das durch die Leitung läuft, wird also gedrosselt.

Ich weiß immer noch nicht so genau was du eigentlich vorhast. :roll:
Soll der ganze Teich im Winter mit Hilfe deiner Heizung z.B. auf 10° gehalten werden, damit du noch etwas füttern kannst oder ist das ganze nur als "Frostschutz" gedacht, damit die Koi nicht unter 5° Wassertemperatur ertragen müssen?

Damit du nicht den ganzen Winter für deine Koi extra Holz schleppen musst, sollte eine ordentliche Isolierung des Teichs dann Pflicht sein. :wink:

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Mo 23.Jun 2025 21:36 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 19:49 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 20.Jul 2010 14:18
Cash on hand:
5.036,82 Taler

Beiträge: 2308
Wohnort: 38835
Joerg hat geschrieben:
Zippi,
so ein Mischer hat Vorteile, da das Wasser nicht mit den 80° durch deine ziemlich lange Leitung muss und entsprechende Wärmeverluste verursacht. :D

Hallo Jörg,

...so funktioniert das nicht...sondern das "kalte" Teichwasser wird durch den 40 Grad
warmen Wärmetauscher gepumpt... :wink:

_________________
LG... Volker Bild


...den eigenen Tod muss man nur sterben.....mit dem der anderen muss man leben.........


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:06 

Cash on hand: Locked
Fallstein-koi hat geschrieben:

...so funktioniert das nicht...sondern das "kalte" Teichwasser wird durch den 40 Grad
warmen Wärmetauscher gepumpt... :wink:


Absolut richtig :thumbsup:


Nach oben
  
 
BeitragVerfasst: So 19.Sep 2010 20:22 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Di 06.Apr 2010 22:49
Cash on hand:
373,79 Taler

Beiträge: 4715
Wohnort: Gladenbach
Fallstein-koi hat geschrieben:
Hallo Jörg, ...so funktioniert das nicht...sondern das "kalte" Teichwasser wird durch den 40 Grad warmen Wärmetauscher gepumpt... :wink:

Hallo Volki,
so wie das Thema angefragt wurde, hab ich mir erspart zu erklären wie ein WT funktioniert.
Es wird auf der einen Seite ein Medium mit einer Temperatur x durch Platten oder Rohrbündel geführt, es verläss dann mit Temperatur Y den WT.
In diesem Fall ist es Wasser aus dem Heizungskreislauf mit möglicherweise 80°.
Auf der anderen Seite nimmt, durch den Wärmeübergang an der Übertragungsfläche, ein anderes Medium die Wärme auf.
Es kommt dort Teichwasser an und wird durch den Durchfluss durch den WT auf eine höhere Temperatur gebracht.
Es sind also insgesamt 4 Temperaturen zur Erfassung der Übertragungsleistung und der jeweilige Volumenstrom der beiden Medien nötig, um die abgegebene Wärmemenge zu erfassen.
Damit der WT, die nötige Menge an Energie übertragen kann, ist der Volumenstrom und die Temperaturdifferenz auf der Primärseite dem entgegenzusetzen was auf der Sekundärseite an Wärmemenge benötigt wird.

Die Regelung von Hardy wird gut funktionieren, solange der "Wärmetaustauscher" die Energie vernünftig, in der Bauart bedingten Weise, übertragen kann. :thumbsup:
Will ich mit wenig Volumenstrom das Teichwasser auf ein hohes Niveau bringen, könnte es sein, dass der Heizwassertermostatfühlerkopf voll aufmacht und das Teichwasser dann mit 70° in den Teich gelangt. :roll:

Eine Anpassung der Vorlauftemperatur auf 40° durch einen Mischer scheint durchaus eine vernünftige Massnahme zu sein.
Es hängt von dem Ziel und den eingesetzten Mitteln ab ob das wirklich nötig ist. :wink:

_________________
Fischige Grüße
Jörg

"Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß."
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein) Selbst diese hilft aber nicht immer weiter!


Zuletzt geändert von Joerg am Mo 20.Sep 2010 9:58, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de