 Betreff des Beitrags: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 19:14 
Offline
Anonymer User

Registriert: Mi 11.Apr 2012 19:03
Cash on hand:
1.233,19 Taler

Beiträge: 200
Wohnort: Dresden
Ein Thema, welches sicherlich jeden mal irgendwie treffen kann. Bekomme ich einen Pumpenausfall zeitnah an meinem Teich mit, um entsprechende Gegenmaßnahmen zu veranlassen.
In meinem Fall ist es so, dass ich im Normalbetrieb nur in der Biokammer belüfte. Fällt die Pumpe aus, ist der Teich von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten. Gerade jetzt auch im Winter, bei abgedecktem Teich sehr ungünstig.

Folgende Lösung habe ich gefunden, mit der ich einigermaßen entspannter schlafe. :wink:

Die bei mir eingebaute Rückschlagklappe, welche konstruktionsbedingt durch den verwendeten Filter notwendig ist, liefert ein wunderbar einfach abzugreifendes "Signal", ob Flow vorhanden ist oder nicht. Das Klappengehäuse ist durchsichtig, deshalb ist es mit Hilfe einer Lichtschranke möglich, den Zustand der Klappe zu überwachen. Den Ausgang der Lichtschranke habe ich direkt mit dem Schalteingang eines GX107 SMS-Schaltmoduls verbunden. Im Falle eines Flow-Ausfalls ( hervorgerufen durch was auch immer) erhalte ich eine SMS auf mein Handy.
Jetzt liegt es natürlich an mir zu reagieren.

Beste Grüße
Jörg


Dateianhänge:
IMG_6344.jpg
IMG_6344.jpg [ 225.82 KiB | 4030-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 19:25 
Offline
Anonymer User

Registriert: Mi 11.Apr 2012 19:03
Cash on hand:
1.233,19 Taler

Beiträge: 200
Wohnort: Dresden
Klappe geöffnet, gelbe LED der Lichtschranke leuchtet, kein Alarm.


Dateianhänge:
IMG_6343.jpg
IMG_6343.jpg [ 183.37 KiB | 4016-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 19:28 
Offline
Anonymer User

Registriert: Mi 11.Apr 2012 19:03
Cash on hand:
1.233,19 Taler

Beiträge: 200
Wohnort: Dresden
Klappe geschlossen, LED an der Lichtschranke aus, SMS mit Fehlermeldung wird gesendet.


Dateianhänge:
IMG_6342.jpg
IMG_6342.jpg [ 176.63 KiB | 4013-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 19:44 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: So 07.Dez 2008 21:54
Cash on hand:
5.608,31 Taler

Beiträge: 6081
Wohnort: Schwerin
:thumbsup: Super Idee.

_________________
Tschüß Ekki


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 21:15 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik
Benutzeravatar

Registriert: Do 20.Apr 2006 11:32
Cash on hand:
197,23 Taler

Beiträge: 12722
Gefällt mir sehr gut.

Viele Grüße,
Frank

_________________
Koifutter pondware Pure


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 21:33 
Offline
Anonymer User

Registriert: So 13.Jan 2013 19:05
Cash on hand:
25,67 Taler

Beiträge: 16
Wohnort: 31785 Hameln
Sehr gute Idee , aber da das Teil durchsichtig könnte sich ein Biofilm bilden
und dann ist die Funktion gestört.Da kommt eine Fehlermeldung!

Mfg Paul


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 22:12 
Offline
Anonymer User

Registriert: Mi 11.Apr 2012 19:03
Cash on hand:
1.233,19 Taler

Beiträge: 200
Wohnort: Dresden
Hallo Paul, dein Einwand ist natürlich berechtigt, aber:

1. Ist das der Zustand der Rückschlagklappe nach 1,5 Jahren in Betrieb. Wie du siehst, hat sich da noch kein großer Film gebildet und ich denke, dass wird so ähnlich bleiben.
2. Ich habe eine Lichtschranke mit Hintergrundausblendung verwendet. Diese ist konstruktionsbedingt auch unmittelbar vor Licht Aus- und Eintrittsöffnung relativ blind. Versuche mit einer diffusen Folie zwischen Lichtschranke und Rückschlagklappe wirkten sich nicht nachteilig auf die sichere Erkennung der Klappe aus.
Von daher denke ich, dass das Ganze recht safe ist.

Beste Grüße
Jörg


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Do 28.Mär 2024 17:56 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Mo 04.Dez 2017 10:29 
Offline
Realer User
Realer User
Benutzeravatar

Registriert: Mi 08.Sep 2010 12:08
Cash on hand:
1.040,70 Taler

Beiträge: 856
Wohnort: 53639 Königswinter
Was kostet das System???


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Mo 04.Dez 2017 11:47 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: Mo 07.Sep 2015 21:13
Cash on hand:
1.974,52 Taler

Beiträge: 1124
Das GSM- Modul https://www.conrad.com/ce/de/product/19 ... .ASTPCEN27
hier 175,-€

Es gibt aber für Alarmanlagen etc. auch andere GSM- Module....die freie Schalteingänge haben und eine SMS raustickern können..fängt bei 15,-€ an..

Bei mir waren übrigens die Rückschlagventile nach 2 Jahren blickdicht zugekalkt von Innen.
Kein Teich ist gleich.
"Strömungswächter" gibt es auch in anderen Bauformen...
https://www.ebay.de/itm/IFM-Stromungswa ... SwW9dZ14PD

Nette Idee mit der Lichtschranke! :wink:

Ich guck einfach immer nur, ob die Skimmer ziehen/ Strömung zu sehen ist- da würde also eine I-Net fähige Kamera es auch tun. :hallo:

Eine Steuerung mit LAN/ WLAN sollte so was auch können / programmierbar sein.

_________________
Schwimmteich 120m³ mit kleinen Fehlern und 3 Fischen

http://www.teichbau-forum-naturagart.de ... edl-berlin
Polymare TrommelfilterOptimierung:
viewtopic.php?f=14&t=21119
Teichsteuerung Siemens LOGO
viewtopic.php?f=14&t=21321
Luftheberbau DN 200
http://www.hobby-gartenteich.de/xf/thre ... -2m.44737/
Lufthebermesswerte nach geisy:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Mo 04.Dez 2017 15:56 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 02.Jan 2014 19:40
Cash on hand:
9.133,85 Taler

Beiträge: 2376
Wohnort: 670..
Hi habe auch den IFM verbaut und der hat mir schon einige gute Dienste geleistet :D

Gruß Jürgen

_________________
Mein Teich:
https://www.youtube.com/watch?v=bQ380gUdcew&t=0s
Mein Filter:
https://www.youtube.com/watch?v=tOKGC3X1-Ak&t=0s


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de