 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Do 07.Dez 2017 15:09 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11782
Wohnort: Echem
mimmeln hat geschrieben:
Hallo,

LogoControl
http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/

Pumpenausfall- Überwachung kann man sicher, einfach und kostengünstig mittels Stromüberwachungsrelais realisieren.
https://www.softwerk.at/siemens-stromue ... gIaP_D_BwE

Gruß Martin


Danke für die Info !! :hallo:

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Do 07.Dez 2017 15:14 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 02.Jan 2014 19:40
Cash on hand:
9.133,85 Taler

Beiträge: 2376
Wohnort: 670..
Hi Flo, die Senect meldet mir doch einen Pumpenausfall . Desweiteren wäre ja noch der Sensor im Filter der dann bei Stillstand Alarm geben würde wenn der Wasserpegel zu hoch wäre.

Gruß Jürgen

_________________
Mein Teich:
https://www.youtube.com/watch?v=bQ380gUdcew&t=0s
Mein Filter:
https://www.youtube.com/watch?v=tOKGC3X1-Ak&t=0s


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Fr 08.Dez 2017 7:48 
Offline
Konstrukteur Teichtechnik
Konstrukteur Teichtechnik

Registriert: Di 13.Jun 2017 6:21
Cash on hand:
341,05 Taler

Beiträge: 40
Guten Morgen Jürgen,

Zitat:
die Senect meldet mir doch einen Pumpenausfall . Desweiteren wäre ja noch der Sensor im Filter der dann bei Stillstand Alarm geben würde wenn der Wasserpegel zu hoch wäre.

ja, das stimmt. Diese Infos bekomme ich auch und geben ausreichend Infos. Das Beispiel mit der Messung in der Druckleitung war lediglich ein weiteres Beispiel, wie eine Pumpe überwacht wird.

Du kennst ja unsere Anlage, bei der 10 Becken über die Druckleitung gespeißt werden. Durch die Überwachung der Druckleitung merke ich, wenn ich bei einem Becken die Zuleitung nicht aufgemacht habe. Schutz für die Fische vor meiner Schusseligkeit ;-)

VG,
Flo


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Pumpenausfall - Überwachung
BeitragVerfasst: Fr 08.Dez 2017 8:09 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Do 02.Jan 2014 19:40
Cash on hand:
9.133,85 Taler

Beiträge: 2376
Wohnort: 670..
OK....... verstehe ich :D

Gruß Jürgen

_________________
Mein Teich:
https://www.youtube.com/watch?v=bQ380gUdcew&t=0s
Mein Filter:
https://www.youtube.com/watch?v=tOKGC3X1-Ak&t=0s


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.