Das Dumme an der Programmierung der WP ist, dass der Silent Modus nur für 23 Stunden eingestellt werden kann
Ich habe es zurzeit so eingestellt, das die WP nachts um 3 Uhr für eine Stunde aus ist und dann wieder im Silent Modus startet

Da werde ich wohl noch mal den Support auf die Nüsse gehen müssen, wie man das Optimieren kann
Bis jetzt wurde mir sehr hilfsbereit und schnell eine Lösung angeboten

Gruß Mike


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 03.Dez 2017 23:19 
Offline
Anonymer User

Registriert: Do 10.Mär 2016 13:54
Cash on hand:
611,87 Taler

Beiträge: 101
Wohnort: Stade
Hallo Mike,

auf meine E-Mails hat Midas (Thema Winterfest machen) gar nicht reagiert.
Der Händler (PoolpowerShop) hat jedoch direkt geantwortet.

23 Stunden Silent-Modus bei dem geringen Verbraucht - das ist nicht übel.
Wenn ich vergleiche, was ich aktuell mit meinem Schego Tauchsieder erreichen kann... :-)

Bin gespannt wie es bei dir weiter geht.

Viele Grüße

Daniel


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Sa 09.Dez 2017 17:33 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Fr 07.Jul 2006 14:11
Cash on hand:
3.715,85 Taler

Beiträge: 796
Wohnort: Hamburg
:hallo:

Heute habe ich meine kleine Messbox noch mal etwas gepimpt
WLAN auf Kabel geändert um mit dem Pi die Temperaturmessung durchzuführen, und den Arduino für die Durchflussmessung in der Box integriert
Das ganze sollte jetzt Wetterfest sein, Hoffentlich :rain:
Ein Bild kommt Morgen, es ist jetzt zu dunkel ist und der Schnee lässt kein Bild zu
In Moment läuft die WP nur um Temperaturschwankungen zu glätten, Aktuell bei 6,7 grad
Die Überwinterung würde ich mit der WP gerne bei 6 Grad durchführen
Mal sehen ob die Zauberpumpe es bewältigt :mrgreen:
Natürlich sind meine Messmittel keine Präzisionsmessmittel, das ist mir bewusst
Aber eine grobe Richtung, ob eine WP im Winter Sinn macht wird sich Hoffentlich herausstellen

Gruß Mike


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 10.Dez 2017 14:44 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Fr 07.Jul 2006 14:11
Cash on hand:
3.715,85 Taler

Beiträge: 796
Wohnort: Hamburg
Dateianhang:
2017-12-10 14.27.01.jpg
2017-12-10 14.27.01.jpg [ 440.78 KiB | 2955-mal betrachtet ]

Das Trockenmittel ist natürlich Jahreszeit mäßig verpackt

Gruß Mike


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: So 10.Dez 2017 16:58 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 22.Jan 2006 14:17
Cash on hand:
68,15 Taler

Beiträge: 1429
Wohnort: 39128 Magdeburg
Danke, dass du dir die Mühe machst. Ein sehr interessantes Thema. Ich lese fleißig mit!

_________________
Grüße aus Magdeburg

Jens


ordentlicher Koiteich mit Trommelfilter Tri3, drei echt starke Pumpen PP30 von Aquariolux und eine perfekte Steuerung von Teichtech.


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 11.Dez 2017 10:34 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11782
Wohnort: Echem
gismomike hat geschrieben:
:hallo:

Natürlich sind meine Messmittel keine Präzisionsmessmittel, das ist mir bewusst
Aber eine grobe Richtung, ob eine WP im Winter Sinn macht wird sich Hoffentlich herausstellen

Gruß Mike


Ein großer Teil der Genauigkeit geht auf die Anwendung / den Messaufbau :hallo:
...das passt schon glaube ich :hugg:

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 11.Dez 2017 21:33 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Fr 07.Jul 2006 14:11
Cash on hand:
3.715,85 Taler

Beiträge: 796
Wohnort: Hamburg
:hallo:

Hallo Jens, hier hast Du wieder was zum lesen
Hallo Klaus, wenn du Lust hast kannst Du ja mal mein meine Rechnung überschlagen
Ich hoffe nicht, dass grobe Fehler vorhanden sind

Gestern ist der Teich dann mal unter 6,5 Grad gefallen und die WP ist angegangen
Zeitraum der Messwert Erfassung 24 Stunden, wobei die WP in dem Zeitraum 1 Stunde aus war
Lässt sich zurzeit nur so Programmieren, weil sie im Silent Modus laufen soll
Die Mittlere Außentemperatur lag bei -1 Grad, was aber nichts mit der Berechnung des COP Wertes zutun hat
Die Teichtemperatur ist dabei von 6,44 auf 6,62 Grad angestiegen, hat auch nichts mit dem COP zutun

Ermittelte Werte:
Laufzeit 23 Stunden
Stromverbrauch gesamt 6,3kWh
Der Mittlere Temperaturhub lag eigentlich immer bei 0,44 Grad
Die WP musste 16-mal Enteisen, und die jeweilige Enteisungszeit dauert immer 7 Minuten
Der Wasserdurchfluss der WP ist auf 4200 Liter die Stunde eingestellt

Errechnete Werte:
Die WP hat nur 21,17 Stunden Wärme Produziert
1,87 Stunden hat sie nur Strom vernichtet zum enteisen
Dadurch ist der Temperaturhub in den 23 Stunden im Schnitt auf 0,40 Grad gesunken

Ergebnis:
Wenn ich die 4200 Liter/h Durchfluss x 0,40 Grad effektiven Temperaturhub x 1,16 (Wasser erwärmen) benutze, kommt eine Wärmewert von 1970 raus
Wenn ich dann den Wärmewert durch den Durchschnitts Verbrauch von 274 Wh rechne, komme ich auf ein COP Wert von 7,2

? Rechenfehler, hoffentlich nicht
Damit kann ich gut leben
Mal sehen wenn es kälter wird, wie dann die Ergebnisse sind

Gruß Mike

Dateianhang:
23Stunden.JPG
23Stunden.JPG [ 34.7 KiB | 2855-mal betrachtet ]

Dateianhang:
Unbenannt-2.JPG
Unbenannt-2.JPG [ 20.32 KiB | 2853-mal betrachtet ]


Dateianhänge:
Unbenannt.JPG
Unbenannt.JPG [ 38.77 KiB | 2853-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
 Betreff des Beitrags: Werbung, um Taler einzunehmen
Verfasst: Fr 29.Mär 2024 0:33 
Online
Expertin
Benutzeravatar

Registriert: Mo 05.Dez 2005 19:01
Cash on hand:
immer zu wenige Taler

Beiträge: nur ein paar
Wohnort: Koi-Schnack
Anzeige:

_________________
Wenn du einen Monat lang ein werbefreies Forum willst, klicke hier und überweise mir 100 Taler!
Wenn du mich im Koi-Schnack etwas fragen möchtest, klicke hier!


Nach oben
 Profil Private Nachricht senden  
 
BeitragVerfasst: Mo 11.Dez 2017 22:02 
Offline
Anonymer User
Benutzeravatar

Registriert: Fr 07.Jul 2006 14:11
Cash on hand:
3.715,85 Taler

Beiträge: 796
Wohnort: Hamburg
:mrgreen:

Eine Sache habe ich noch,

wenn die WP Enteist, geht nicht nur der Stromverbrauch in die Höhe
Die WP nimmt sich auch noch Energie aus der Vorlauftemperatur, was die Rücklauftemperatur zum Teich für ein Bruchteil an Zeit um ca. 1 Grad reduziert
Das habe ich in meine Berechnung nicht mit einfließen lassen :pillepalle:

Gruß Mike


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Mo 11.Dez 2017 23:15 
Offline
Anonymer User

Registriert: Do 10.Mär 2016 13:54
Cash on hand:
611,87 Taler

Beiträge: 101
Wohnort: Stade
Hallo Mike,

spannendes Konzept, dass die WP dem Wasser auch noch Energie entzieht :|
Hast du den Verbrauch für die Pumpe in die Berechnung einfließen lassen?

Bei meiner Wärmepumpe habe ich ja eine Extra Aquaforte DM Vario verwendet, die
in dieser Konfiguration mit 80 Watt/Stunde in die Rechnung eingehen würde.

Viele Grüße

Daniel


Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
BeitragVerfasst: Di 12.Dez 2017 10:53 
Offline
Realer User
Realer User

Registriert: So 19.Nov 2006 15:01
Cash on hand:
1.014,25 Taler

Beiträge: 11782
Wohnort: Echem
Zitat:
Den Durchfluss habe ich ausgelitert, der ist recht genau
Den würde ich höchstens 2% Abweichung geben, und wird über ein Durchfluss Sensor überwacht

Das macht aber auch nicht ganz so viel am COP aus, wichtiger ist die Temperaturmessung
Und da liegt der Hund begraben was eklatante Verfälschung ausmacht

Nur kann ich mir kein Temperaturmessgerät mit zwei Messfühler kaufen, was auf 2 Stellen hintern Komma genau misst

Ich habe mir mal was zusammen gefummelt, es hat zwei Messfühler die zumindest in der zweiten Stelle hintern Komma eine 0,06 Auflösung erfasst und in ein Bereich von 4 Grad bis 20 Grad synchron misst


Zitat:
Errechnete Werte:
Die WP hat nur 21,17 Stunden Wärme Produziert
1,87 Stunden hat sie nur Strom vernichtet zum enteisen
Dadurch ist der Temperaturhub in den 23 Stunden im Schnitt auf 0,40 Grad gesunken


Zitat:
Eine Sache habe ich noch,

wenn die WP Enteist, geht nicht nur der Stromverbrauch in die Höhe
Die WP nimmt sich auch noch Energie aus der Vorlauftemperatur, was die Rücklauftemperatur zum Teich für ein Bruchteil an Zeit um ca. 1 Grad reduziert
Das habe ich in meine Berechnung nicht mit einfließen lassen :pillepalle:


Wenn der "Bruchteil" dann die 1,87h von den 23h sind ist der COP ja doch deutlich geringer.



Zitat:
Ermittelte Werte:
Laufzeit 23 Stunden
Stromverbrauch gesamt 6,3kWh
Der Mittlere Temperaturhub lag eigentlich immer bei 0,44 Grad
Die WP musste 16-mal Enteisen, und die jeweilige Enteisungszeit dauert immer 7 Minuten
Der Wasserdurchfluss der WP ist auf 4200 Liter die Stunde eingestellt


Der "Temperaturhub" ist die Differenz zw. Ein.- und Auslauf WP ?
... da wäre dann eine Unsicherheit von z.B. 0,06K je Messgerät (Einlauf + Auslauf) , aber :
((Der DS18S20 hat laut Manual aber 0,5K Fehler und 0,35K Auflösung (bei 180K und 9bit) Angabe lt. Manual ist 0,5K als Step))
Wenn wir den Fehler bei ausgesuchten Fühlern mit 0 annehmen bleiben aber die die 0,35K also Auflösung(Digit) über!
Bei 2 Fühlern ergeben sich :

Wurzel : 0,35² + 0,35² = 0,49K schon als max. Meßfehler !!

Wie groß ist der mögliche Fehler der Wassermenge ? ...2% lt. deiner Angabe .... was schon ein recht guter Wert wäre.

Das Energiemessgeräte habe oft 1-2%


Wir sehen das die Genauigkeit maßgeblich von der Temperaturmessung beeinflusst wird,
hier wäre eine Verbesserung am wirkungsvollsten.

_________________
Gruß
Klaus





18 Koi 56-77cm ; 42t Teich ; EB-Trommler ; 280L Helx ; 30t Ppe u. 20t Ppe. ; 40W + 40W UVC ; >65kg Fisch

Mein Futter : https://www.koifutterhandel.de/


Zuletzt geändert von Klaus am Di 12.Dez 2017 12:50, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil userposition on geomap  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 184 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de